19.10.2012, 13:49
Hallo geothermie,
die Kopplung zu ADAM-6000 Modulen sollte mit "R Input Registers + 40000 Offset [04]" funktionieren.
Bei den ADAM-6000 Modulen sind die genauen Adressen für jedes Modul im Handbuch nachlesbar.
Für den ADAM-6017 ist der erste Analgoeingang auf Adresse 40001 beschrieben, der achte Analgoeingang auf Adresse 40008.
Die komplette Belegung der Register steht im ADAM-Handbuch im Kapitel B.2.2 auf Seite 233.
die Kopplung zu ADAM-6000 Modulen sollte mit "R Input Registers + 40000 Offset [04]" funktionieren.
Bei den ADAM-6000 Modulen sind die genauen Adressen für jedes Modul im Handbuch nachlesbar.
Für den ADAM-6017 ist der erste Analgoeingang auf Adresse 40001 beschrieben, der achte Analgoeingang auf Adresse 40008.
Die komplette Belegung der Register steht im ADAM-Handbuch im Kapitel B.2.2 auf Seite 233.
Ralph Ringel
Vertrieb / Support
Tel: +49 (0)2631 941288-35
Vertrieb / Support
Tel: +49 (0)2631 941288-35