02.02.2015, 14:30
(02.02.2015, 11:28)S.Rings schrieb: Danke für ihre Antwort
Hätten sie dazu noch ein Beispiel
DankeHallo Geothermie,
Der Type Float (Single) oder auch REAL genannt wird von VISAM/VBASE unterstützt.
Es kann jedoch sein das der Hersteller eine andere Folge der Wörter/Bytes vorgibt.
(siehe auch BIG-Endian,little Endian Byte/Wort Reihenfolge)
http://de.wikipedia.org/wiki/Byte-Reihenfolge .
Wir haben das in der Vergangenheit auch schon einmal bei einem
MODBUS-Teilnehmer vorgefunden.
Um dennoch den FLOAT richtig anzuzeigen müssen sie die Bytes drehen.
Also mit einer Kopie im VDF arbeiten, per Script die Bytes an die richtige
Stelle transferieren.